                               铜铝复合75X60双平单水道型 TL/I_75/60P2_【H】(A)
产品特点介绍

本产品选用轻质、高导热率、抗腐蚀性材料,属于节能环保型产品。
本产品采用主动式防腐设计,全铜水道,铜制六角丝扣,全铜焊道;有
着极好的抗腐蚀性、极好的热传导及散热性能,极长的使用寿命。
散热器联箱管上与纵向水道立管之间连接孔采用 T 型翻边工艺、全数控
精密加工,形成环抱式结合面,连接强度高,整体散热器结构牢固;片
缝均匀,片距一致性极高。
散热器全部通水管道均采用无缝挤压纯铜管,加之全铜焊道、铜制水口,
使整体散热器具备极高的耐压性能,适用于高层建筑等高压供热系统。
水道铜管与铝质散热翅片之间采用特殊的胀紧工艺,过盈配合,人工时
效处理消除铜管加工应力,使之永不脱骨;确保良好的热传导效应。
散热器表面采用静电粉末喷涂工艺,涂层有着良好的附着力、抗腐蚀力、
耐磨性、理想的厚度及理想的色泽持久性。
本款型散热器散热量高,经典平面式外形设计,片身厚度适中,价格性
能比高;适用于各种工民建供热系统及家庭装饰场合。
产品生产执行JG220-2007标准,热工检测符合GB/T13754-2008标准。
产品结构图示

技术参数

同侧进出口中心距 H (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1600 1800
散热器满外高度 H1 (mm) 340 440 540 640 740 840 940 1040 1240 1540 1640 1840
散热器宽度 B (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
单柱柱距 L (mm) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
标准工况单柱散热量 (w)
(ΔT=64.5℃ 工况时 w/柱 )
103 114 127 141 154 167 182 197 225 267 289 311
非标工况单柱散热量 (w)
(Q=аΔTn    w/柱)
n=1.30 a=0.458 n=1.30 a=0.506 n=1.30 a=0.564 n=1.30 a=0.626 n=1.30 a=0.684 n=1.30 a=0.742 n=1.30 a=0.808 n=1.30 a=0.875 n=1.30 a=0.999 n=1.30 a=1.186 n=1.30 a=1.284 n=1.30 a=1.381
参考供热面积(m²/柱)
(以华北地区80w/m²参考配热)
1.3 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.3 3.6 3.9
工作压力(MPa) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
测试压力(MPa) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
单柱水容量(L) 0.084 0.107 0.130 0.153 0.176 0.199 0.222 0.245 0.291 0.360 0.383 0.429
单柱空重量(kg) 0.58 0.68 0.78 0.88 0.98 1.08 1.18 1.28 1.48 1.78 1.88 2.08
接口口径 DN25     DN20    DN15    (或 G1 G3/4 G1/2)
通水方式 正常四孔(同侧或异侧上进下出)、下进下出、底进底出(垂直向下接口)
版权所有:天津市金硕暖通器材有限公司 网站制作:天津网络公司 津ICP备13002526号-1